Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: кондиционирование офисного здания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
андрей83
Доброго Всем времени суток! Уважаемые специалисты возникла проблемка: существует 2-х этажное офисное здание. Система приточной вентиляции в нем заглушена, но вместо нее установлены сплит системы, а вытяжка-естественная. Большая часть сплит систем расположена на кровле здания (кровля плоская). Заказчик хочет возвести мансардный (з-й) этаж. Соответственно все сплит системы необходимо переносить. На фасад - запрещает заказчик. От системы ЦК он тоже отказывается. По проекту на мансардном этаже будет устроен вентилируемый чердак. Отсюда вопрос: можно ли перенести сплит системы в этот вентилируемый чердак? На какое максимальное расстояние можно переносить наружные блоки кондиционеров?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Bombur
По вопросу растояний:надо знать какое оборудование установлено.
EJIEHA
Цитата(андрей83 @ 15.9.2009, 11:00) [snapback]434906[/snapback]
Отсюда вопрос: 1. можно ли перенести сплит системы в этот вентилируемый чердак? 2.На какое максимальное расстояние можно переносить наружные блоки кондиционеров?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!


1. Теоретически можно. Но надо просчитать количество воздуха на обдув наружных блоков. Это будет очень приличная цифра. Блоки расставлять так, чтобы они нормально обдувались, иначе перергрев и сработает термозащита.
2. Задавая такой вопрос , Вы хотя бы марки сплитов указали. Но правильнее всего - раздобудте мануалы к ним. Там всё написано.
Akela
В принципе можно, но этот чердак должен быть просторным и ХОРОШО вентилируемым. А еще иметь гидроизоляцию пола, чтобы сплиты можно было мыть.

Про допустимую длину трасс и перепад по высоте для сплитов - смотрите в инструкцях на сплиты. Для среднего размера сплитов в среднем до 25-30 метров длины и до 15 перепад.
Александр Васильев
Цитата(андрей83 @ 15.9.2009, 11:00) [snapback]434906[/snapback]
Доброго Всем времени суток! Уважаемые специалисты возникла проблемка: существует 2-х этажное офисное здание. Система приточной вентиляции в нем заглушена, но вместо нее установлены сплит системы, а вытяжка-естественная.


Жесть. Дышите ж*пой, люди добрые.

Как это , сплит системы - вместо приточной вентиляции?
Это как клизма вместо капельницы?
Заказчик жлобит на приточку (как же, эксплуатация, ремонт, фильтры), но мансарду строит.
И как в 2х этажном здании без организованного притока работает естественная вытяжка?
ппц...
sergey'd
Цитата(Александр Васильев @ 15.9.2009, 12:01) [snapback]434946[/snapback]
Жесть. Дышите ж*пой, люди добрые.

Как это , сплит системы - вместо приточной вентиляции?
Это как клизма вместо капельницы?
Заказчик жлобит на приточку (как же, эксплуатация, ремонт, фильтры), но мансарду строит.
И как в 2х этажном здании без организованного притока работает естественная вытяжка?
ппц...

Ну так он мансарду построит - вот еще квадраты под аренду wink.gif
Alex_
Цитата(андрей83 @ 15.9.2009, 11:00) [snapback]434906[/snapback]
... Заказчик хочет возвести мансардный (з-й) этаж... По проекту на мансардном этаже будет устроен вентилируемый чердак.

Недопонял... Заказчик строит мансардный жилой этаж или строит вентилирумый чердак? Или мансардный этаж, а над ним - вентилируемый чердак?
Зольников Михаил
Если выходит такая «петрушка», можно поступить двумя способами:
1. Скажите Заказчику, что на 3-й этаж ему надо будет где-то брать дополнительную электроэнергию, получать разрешение и покупать дополнительные киловатты – дорого. Можно предложить Заказчику демонтировать сплиты, распродать из за пол-цены (свои же могут купить себе на дачу), и предложить ему мультизональную систему, наружный блок которой можно установить на территории куда угодно, если позволяет длина трассы. Заказчик существенно сэкономит на электроэгнергии, которая ему понадобится для нужд мансардного этажа – освещение, компьютеры, опять же, кондиционирование.
2. На мансардном этаже, с тыловой стороны здания, выделить одну или две маленьких комнаты, куда установить наружные блоки сплитов, в эти комнаты – снизу наружней стены большую воздухозаборную решетку, сверху – освеой вентилятор на выброс тепла. Ну, и трапы под канализацию в этих комнатах, и гидроизоляцию. Расходы воздуха получатся значительные. Лучше, если эти комнаты будут располагаться на теневой стороне здания. Но это не очень хороший вариант и он мне не по душе.
Bombur
К слову эта система называются VRF. Мне она тоже нравится в применениии. Применяю Mitsubishy Electric.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.